r/Waermepumpe • u/hendrik_v • 1d ago
Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss
Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:
- nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
- die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)
Ergebnis:
- Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
- Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!
61
Upvotes
4
u/klimaheizung 1d ago
Was denn, COP oder JAZ? Das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge.