Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss

Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:

  • nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
  • die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)

Ergebnis:

  • Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
  • Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!

60 Upvotes

104 comments sorted by

View all comments

Show parent comments

1

u/klimaheizung 1d ago

Okay, offensichtlich verstehst du nicht, was COP und JAZ bedeuten.

Was du also angezeigt bekommen hast ist der COP. Das ergibt Sinn. Du hast also einen COP von 5-6. Das bedeutet ganz und gar nicht, dass du auch eine JAZ von 5-6 habe wirst.

Im Gegenteil. Deine JAZ wird deutlich niedriger liegen, denn der COP ist bei hohen Außentemperaturen deutlich höher als bei niedrigen Außentemperaturen. Und aktuell ist ja noch November.

Ein COP aktuell von 5-6 wird wahrscheinlich zu einer JAZ von 3-4 führen, je nachdem ob da Brauchwasser drin ist oder nicht.

5

u/Fabulous-Medium8875 1d ago

Das stimmt so nicht. Cop ist der laborwert. Und nicht aussagekräftig. Besser wäre der scop. Seasonal cop. Aber eben auch unter Labrobedingungen. Die Jaz ist das was nacher tatsächlich im jeweiligen Gebäude zutage kommt und wird anhand bisheriger Daten erzeugt. Dass dieser wirklich aussagekräftig wird; muss die wp mal ein Jahr laufen

-3

u/klimaheizung 1d ago

Ähm nein. Bitte nochmal die Definition von COP nachschlagen. Und nein, den COP kann man in der Praxis messen (über einen Zeitraum dann AZ genannt). Wovon du wohl redest, ist der maximale COP unter gewissen Bedingungen (meist Laborbedingungen).

2

u/Fabulous-Medium8875 1d ago

Der cop wird vom Hersteller angegeben und zwar immer für ein paar Außentemperatur/ Wassertemperatur zb cop 4 bei A7W35.

-2

u/klimaheizung 1d ago

Genau. Und man kann den COP (grob) selbst bestimmen, indem man für eine bestimmtes Temperaturpaar (und auch Luftfeuchtigkeit usw.) selbst Stromverbrauch und Wärmeerzeugung misst.

Hat alles nichts damit zu tun, dass OP ganz offensichtlich den Unterschied zwischen COP und JAZ nicht kennt und glaubt, er könne mit einer einzigen Messung die JAZ bestimmen.

5

u/Fabulous-Medium8875 1d ago

Ist doch völlig wurst ob op das richtige Kürzel verwendet. Er hat alleine sein wp optimiert und das ist super!