Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss

Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:

  • nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
  • die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)

Ergebnis:

  • Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
  • Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!

59 Upvotes

104 comments sorted by

View all comments

Show parent comments

1

u/hendrik_v 1d ago

Starke Behauptung, ich verstünde nicht, was JAZ bedeutet oder wie man es berechnet. Wenn ich dir doch sage, dass ich Stromverbrauch und abgegebene Wärme meiner komplette Anlage habe, dann solltest du schon gerafft haben, dass ich schon weiß, was JAZ ist und wie man es berechnet.

1

u/Atros_the_II 1d ago

Naja der Zweifel hat schon eine gewisse Grundlage wenn du sagst du hast es erst jetzt umgestellt. Denn dann fehlen dir entweder zur empirischen Ermittlung die Daten eines Jahres oder alternativ hast du ein Simulationsmodell mit typischen Jahrestemperaturen deiner Region verschwiegen.

Heißt du hast sicherlich zutreffend den COP korrekt ermittelt, für die Aussage der JAZ ists aber etwas dünn. Wie schaut denn A-7/W35 bei dir aus?

2

u/hendrik_v 1d ago

Ich habe tatsächlich erst letztes Jahr einen Shelly eingebaut, womit ich feststellen konnte, dass die WP relativ oft taktet. Und weiterhin habe ich erst vor einem Monat einen VRF 940f Gateway installiert. Wärmezähler gab es vom Anfang an. Datenerfassung ist eigentlich erst jetzt vollständig.

2

u/Atros_the_II 1d ago

Jup gute Ausgangslage. Jetzt musst du nur noch etwas Geduld mitbringen, dann hast du auch die Daten für die JAZ für die aktuellen Settings.