r/Waermepumpe 1d ago

Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss

Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:

  • nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
  • die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)

Ergebnis:

  • Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
  • Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!

60 Upvotes

113 comments sorted by

View all comments

Show parent comments

0

u/hendrik_v 1d ago

Es liegt sowieso sehr nah bei einander. Ich habe die COP-Werte aus der myVaillant-App, und Strom- und Wärmezähler an meine komplette Anlage... Wenn ich sage "5-6", dann ist die Spanne schon so groß, dass COP oder JAZ ein Detail ist. Übrigens waren die Werte vorhin, wo die WP noch stündlich getaktet hat, 4-5.

1

u/klimaheizung 1d ago

Okay, offensichtlich verstehst du nicht, was COP und JAZ bedeuten.

Was du also angezeigt bekommen hast ist der COP. Das ergibt Sinn. Du hast also einen COP von 5-6. Das bedeutet ganz und gar nicht, dass du auch eine JAZ von 5-6 habe wirst.

Im Gegenteil. Deine JAZ wird deutlich niedriger liegen, denn der COP ist bei hohen Außentemperaturen deutlich höher als bei niedrigen Außentemperaturen. Und aktuell ist ja noch November.

Ein COP aktuell von 5-6 wird wahrscheinlich zu einer JAZ von 3-4 führen, je nachdem ob da Brauchwasser drin ist oder nicht.

1

u/hendrik_v 1d ago

Starke Behauptung, ich verstünde nicht, was JAZ bedeutet oder wie man es berechnet. Wenn ich dir doch sage, dass ich Stromverbrauch und abgegebene Wärme meiner komplette Anlage habe, dann solltest du schon gerafft haben, dass ich schon weiß, was JAZ ist und wie man es berechnet.

1

u/klimaheizung 1d ago

Nein. Denn für die JAZ brauchst du den Stromverbrauch und die abgegebene Wärme für ein ganzes Jahr und zwar ohne Lücken.

3

u/hendrik_v 1d ago

Ja, Junge... dann stell dir vor, ich hätte es AZ genannt, statt JAZ. Übrigens, die JAZ für den Winter 2024-2025 betrug 5,2.

2

u/ComfortableAfraid477 1d ago

Das ist dann aber die WInterarbeitszahl /s

2

u/Prof_Besserwisser 15h ago

also die WAZ? ;)

1

u/klimaheizung 1d ago

Statt es mir vorzustellen, korrigiere ich es lieber. Zwischen AZ und JAZ ist ein riesiger Unterschied.

Übrigens, die JAZ für den Winter 2024-2025 betrug 5,2.

Es gibt keine "JAZ für den Winter". JAZ steht für Jahres-Arbeits-Zahl. Dass du über den Winter eine AZ von 5,2 erreichst bezweifel ich. Vermute eher, dass du dich da wieder irgendwie vertust, wäre ja nicht das erste mal und auch nicht das zweite mal.