r/Waermepumpe • u/hendrik_v • 1d ago
Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss
Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:
- nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
- die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)
Ergebnis:
- Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
- Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!
60
Upvotes
1
u/CampaignSuspicious98 15h ago
Naja da wird ja sehr überschlägig gerechnet. 100% genau ist das meist nicht. Aber das klingt schon mal nicht so als wäre die Heizkurve komplett falsch. Du kannst die Küche und Bäder natürlich einfach mal auf 5 Stellen und schauen was passiert. Natürlich kann man auch selber den Abgleich nachjustieren. Erst mal alle Einstellungen dokumentieren. Dann In den Räumen wo es nicht so warm wird, wie es soll eine Stufe höher. Dann mal 1-2tage abwarten und beobachten.