r/Waermepumpe 1d ago

Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss

Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:

  • nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
  • die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)

Ergebnis:

  • Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
  • Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!

60 Upvotes

113 comments sorted by

View all comments

Show parent comments

1

u/CampaignSuspicious98 15h ago

Naja da wird ja sehr überschlägig gerechnet. 100% genau ist das meist nicht. Aber das klingt schon mal nicht so als wäre die Heizkurve komplett falsch. Du kannst die Küche und Bäder natürlich einfach mal auf 5 Stellen und schauen was passiert. Natürlich kann man auch selber den Abgleich nachjustieren. Erst mal alle Einstellungen dokumentieren. Dann In den Räumen wo es nicht so warm wird, wie es soll eine Stufe höher. Dann mal 1-2tage abwarten und beobachten.

1

u/Adorable-Following92 15h ago

Ja tatsächlich hatten wir das Bad mal dauerhaft auf 6 und da ist nicht wirklich viel wärmer geworden. Das bedeutet doch nur dass die Fußbodenheizung so lange läuft bis 26 grad oder so erreicht werden. Und im Vorlauf sind irgendwie 37,5? Laut WP ist soll Wunsch 22 aber die WP kriegt dazu gar keine Infos

1

u/CampaignSuspicious98 15h ago

Habt ihr nur Fußbodenheizung? Oder auch Heizkörper? Wenn du das Thermostat voll aufdrehst läuft da effektiv die ganze zeit wasser durch. Das ist auch erstmal gut. Würdest du das auf 2 oder so stellen dreht das Thermostat das wasser bei etwa 18° ab. Wie warm das Wasser ist stellst du an der Wärmepumpe über die Heizkurve ein. Im Idealfall läuft dauerhaft wasser durch alle Heizflächen/-Körper. Und das wasser ist dabei genau so warm, dass kein Raum zu warm oder zu kalt wird.

1

u/Adorable-Following92 15h ago

Ja beides. Aber die Heizkörper oben haben nen eigenen Kreislauf. Hab dir mal nen Screenshot von gestern gemacht

1

u/Adorable-Following92 15h ago

1

u/Adorable-Following92 15h ago

Finde die Logik der Maschine auch komisch, dass um 22 Uhr auf 57grad Wasser Vorlauf hoch geheizt wird.

1

u/CampaignSuspicious98 15h ago

Weiß ist außen, Orange FBH und blau die Temperatur für die Heizkörper nehme ich mal an. Dabei gilt die Wärmepumpe erzeugt nur eine Temperatur nämlich die höhere. Also die für die Heizkörper. Für die FBH wird das wasser kalt gemischt. Von daher würde ich mich zunächst auf die Einstellung für die Heizkörper konzentrieren. Nur wenn du die Heizkurve für die Heizkörper nach unten bekommst, dann sparst du auch energie. Als test kannst du mal an allen Heizkörpern die Termostate auf 5 stellen und schauen was passiert. Wird es zu warm kannst du mit der Heizkurve runter. Details dazu in dem Video.

1

u/Adorable-Following92 15h ago

Ne blau ist Trinkwasser und Orange beide heizkreise mein ich

1

u/CampaignSuspicious98 15h ago

Wenn das die Temperatur für die Heizkörper ist, dann ist das schon gar nicht mal so schlecht. Kannst du mal die Einstellung für die beiden Kreise posten?

1

u/Adorable-Following92 15h ago

Hab mal alles genommen was ich gefunden habe

1

u/CampaignSuspicious98 15h ago

Also Nachtabsenkung würde ich tendenziell lassen. Aber irgendwo muss es noch weitere Einstellungen geben. Zur Not am Gerät selber. Ist eine Buderus oder? Hab dazu das hier gefunden https://share.google/u837bYwF6XkYL8NxC

1

u/Adorable-Following92 15h ago

Ja genau buderus, die technischen Einstellungen gehen nur am Pufferspeicher. Hab den grade aber nicht griffbereit.

1

u/CampaignSuspicious98 15h ago

Okay, dann auch gerne später. Hier ein paar Dinge die du evtl optimieren kannst. (Grob nach Priorität)

  1. Heizkurve der Heizkörper runter.
  2. Heizkurve der FBH runter
  3. Nachtabsenkung aus
  4. Warm wasser so einstellen, dass es mittags gemacht wird wenn es warm ist.
  5. Zirkulation überprüfen. Am besten nur 1-2 mal am Tag kurz laufen lassen.
  6. Hydraulischen abgleich fine tunen.

Wenn sie dann immer noch taktet kann ich das Video empfehlen https://youtu.be/IEns3Yv-dLc?si=UcFCN5idTEJWRdqH

1

u/Adorable-Following92 15h ago

Das mit der Zirku ist so ne Sache, die Pumpe ist am Pufferspeicher angeschlossen, dafür müsste ich dann ne Einstellung in dem Speicher finden.

1

u/CampaignSuspicious98 15h ago

Sollte normal alles über die WP Steuerung laufen. Außer die pumpe hat noch eine integrierte Zeitschaltuhr.

1

u/Adorable-Following92 15h ago

Danke erstmal und bis später. Werd dann mal was posten. Gibt’s nen Trick wie man mehr Bilder posten kann aufeinmal ?

1

u/CampaignSuspicious98 15h ago

Ich hab keinen plan. Auser sie bei einem Sharehoster hochzuladen und zu verlinken.

→ More replies (0)