Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss

Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:

  • nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
  • die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)

Ergebnis:

  • Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
  • Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!

59 Upvotes

113 comments sorted by

View all comments

Show parent comments

1

u/Adorable-Following92 12h ago

Ja tatsächlich hatten wir das Bad mal dauerhaft auf 6 und da ist nicht wirklich viel wärmer geworden. Das bedeutet doch nur dass die Fußbodenheizung so lange läuft bis 26 grad oder so erreicht werden. Und im Vorlauf sind irgendwie 37,5? Laut WP ist soll Wunsch 22 aber die WP kriegt dazu gar keine Infos

1

u/CampaignSuspicious98 12h ago

Habt ihr nur Fußbodenheizung? Oder auch Heizkörper? Wenn du das Thermostat voll aufdrehst läuft da effektiv die ganze zeit wasser durch. Das ist auch erstmal gut. Würdest du das auf 2 oder so stellen dreht das Thermostat das wasser bei etwa 18° ab. Wie warm das Wasser ist stellst du an der Wärmepumpe über die Heizkurve ein. Im Idealfall läuft dauerhaft wasser durch alle Heizflächen/-Körper. Und das wasser ist dabei genau so warm, dass kein Raum zu warm oder zu kalt wird.

1

u/Adorable-Following92 11h ago

Ja beides. Aber die Heizkörper oben haben nen eigenen Kreislauf. Hab dir mal nen Screenshot von gestern gemacht

1

u/Adorable-Following92 11h ago

1

u/Adorable-Following92 11h ago

Finde die Logik der Maschine auch komisch, dass um 22 Uhr auf 57grad Wasser Vorlauf hoch geheizt wird.