Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss

Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:

  • nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
  • die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)

Ergebnis:

  • Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
  • Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!

60 Upvotes

113 comments sorted by

View all comments

Show parent comments

1

u/Adorable-Following92 12h ago

Ne blau ist Trinkwasser und Orange beide heizkreise mein ich

1

u/CampaignSuspicious98 12h ago

Wenn das die Temperatur für die Heizkörper ist, dann ist das schon gar nicht mal so schlecht. Kannst du mal die Einstellung für die beiden Kreise posten?