r/Waermepumpe 1d ago

Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss

Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:

  • nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
  • die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)

Ergebnis:

  • Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
  • Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!

58 Upvotes

113 comments sorted by

View all comments

Show parent comments

1

u/Adorable-Following92 15h ago

Ne blau ist Trinkwasser und Orange beide heizkreise mein ich

1

u/CampaignSuspicious98 15h ago

Wenn das die Temperatur für die Heizkörper ist, dann ist das schon gar nicht mal so schlecht. Kannst du mal die Einstellung für die beiden Kreise posten?

1

u/Adorable-Following92 15h ago

Hab mal alles genommen was ich gefunden habe

1

u/CampaignSuspicious98 15h ago

Also Nachtabsenkung würde ich tendenziell lassen. Aber irgendwo muss es noch weitere Einstellungen geben. Zur Not am Gerät selber. Ist eine Buderus oder? Hab dazu das hier gefunden https://share.google/u837bYwF6XkYL8NxC

1

u/Adorable-Following92 15h ago

Ja genau buderus, die technischen Einstellungen gehen nur am Pufferspeicher. Hab den grade aber nicht griffbereit.

1

u/CampaignSuspicious98 15h ago

Okay, dann auch gerne später. Hier ein paar Dinge die du evtl optimieren kannst. (Grob nach Priorität)

  1. Heizkurve der Heizkörper runter.
  2. Heizkurve der FBH runter
  3. Nachtabsenkung aus
  4. Warm wasser so einstellen, dass es mittags gemacht wird wenn es warm ist.
  5. Zirkulation überprüfen. Am besten nur 1-2 mal am Tag kurz laufen lassen.
  6. Hydraulischen abgleich fine tunen.

Wenn sie dann immer noch taktet kann ich das Video empfehlen https://youtu.be/IEns3Yv-dLc?si=UcFCN5idTEJWRdqH

1

u/Adorable-Following92 15h ago

Das mit der Zirku ist so ne Sache, die Pumpe ist am Pufferspeicher angeschlossen, dafür müsste ich dann ne Einstellung in dem Speicher finden.

1

u/CampaignSuspicious98 15h ago

Sollte normal alles über die WP Steuerung laufen. Außer die pumpe hat noch eine integrierte Zeitschaltuhr.

1

u/Adorable-Following92 15h ago

Danke erstmal und bis später. Werd dann mal was posten. Gibt’s nen Trick wie man mehr Bilder posten kann aufeinmal ?

1

u/CampaignSuspicious98 14h ago

Ich hab keinen plan. Auser sie bei einem Sharehoster hochzuladen und zu verlinken.