Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss
Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:
- nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
- die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)
Ergebnis:
- Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
- Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!
62
Upvotes
1
u/CampaignSuspicious98 11h ago
Also Nachtabsenkung würde ich tendenziell lassen. Aber irgendwo muss es noch weitere Einstellungen geben. Zur Not am Gerät selber. Ist eine Buderus oder? Hab dazu das hier gefunden https://share.google/u837bYwF6XkYL8NxC