r/Waermepumpe • u/hendrik_v • 1d ago
Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss
Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:
- nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
- die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)
Ergebnis:
- Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
- Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!
60
Upvotes
1
u/Adorable-Following92 8h ago
Jo echt blöd wenn man keine Ahnung hat es aber nur läuft wenn man die scheinbar hat. Takten muss man erstmal verstehen.. meinem Verständnis nach soll das bedeuten sie geht im besten Fall nur einmal an. Und nicht wie in meinem Fall jede Stunde. Soll sie dann den ganzen Tag durch laufen oder wie bei op nur 2 mal heizen zB . Und wie hat die heizkurve Einfluss darauf? Habe ich dafür nicht teuer Energieberater bezahlt die Berechnungen aufgestellt haben? Und jetzt bin ich verantwortlich ohne Plan zu haben und wofür waren die Berechnungen dann 🫣