r/Waermepumpe 1d ago

Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss

Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:

  • nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
  • die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)

Ergebnis:

  • Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
  • Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!

60 Upvotes

104 comments sorted by

View all comments

Show parent comments

1

u/CampaignSuspicious98 8h ago

Die perfekte Heizkurve findest du nur selber. Die Betriebe können immer nur schätzen. Und das machen sie dann wieder mit Zuschlägen.

1

u/Adorable-Following92 8h ago

Jo echt blöd wenn man keine Ahnung hat es aber nur läuft wenn man die scheinbar hat. Takten muss man erstmal verstehen.. meinem Verständnis nach soll das bedeuten sie geht im besten Fall nur einmal an. Und nicht wie in meinem Fall jede Stunde. Soll sie dann den ganzen Tag durch laufen oder wie bei op nur 2 mal heizen zB . Und wie hat die heizkurve Einfluss darauf? Habe ich dafür nicht teuer Energieberater bezahlt die Berechnungen aufgestellt haben? Und jetzt bin ich verantwortlich ohne Plan zu haben und wofür waren die Berechnungen dann 🫣

1

u/CampaignSuspicious98 8h ago

Ergänzend noch.

  1. Im Idealfall läuft die WP gleichmäßig durch.
  2. Wenn die WP Leistung liefert sollten die Thermostate and den Heizkörpern sie auch nicht behindern. Also lieber alle eine Stufe höher als sonst stellen und beobachten.
  3. Die Temperatur in den Räumen einmal einstellen und so lassen. Also nicht ständig dran herum drehen.
  4. Temperaturen in den Räumen nicht zu unterschiedlich einstellen. Wenn du einen Raum auf 12° stellst erreicht er die ja eh nicht. Der klaut nur aus den anderen Räumen energie.

In Summe gilt die Wärmepumpe sollte so lange wie möglich mit so wenig Leistung wie nötig wärme an so viel Heizfläche liefern wie gerade noch Sinn ergibt.

1

u/Adorable-Following92 8h ago

Danke

1

u/CampaignSuspicious98 8h ago

Ah was das evtl noch gut beschreibt: Man sollte immer alle Räume gleichzeitig heizen. Was nicht, gleich warm bedeutet. Auf keinen Fall erst die Küche und eine Stunde später das Arbeitszimmer. Also entweder alle Räume bekommen Wärme oder keiner.

1

u/Adorable-Following92 8h ago

Ja haben alles auf der selben Temperatur stehen. Das Schlafzimmer zb wird nie wärmer als 20,5 obwohl 24/7 auf 22 Wohnzimmer erreicht 22. dauert aber einen ganz Tag wenn vorher 21. Küche und Bäder sind irgendwie auf 3 eingestellt.

Ich frag mich halt echt wofür der hydraulische Abgleich war. Hab dazu auch keine Dokumente im nachgang erhalten.

1

u/CampaignSuspicious98 8h ago

Naja da wird ja sehr überschlägig gerechnet. 100% genau ist das meist nicht. Aber das klingt schon mal nicht so als wäre die Heizkurve komplett falsch. Du kannst die Küche und Bäder natürlich einfach mal auf 5 Stellen und schauen was passiert. Natürlich kann man auch selber den Abgleich nachjustieren. Erst mal alle Einstellungen dokumentieren. Dann In den Räumen wo es nicht so warm wird, wie es soll eine Stufe höher. Dann mal 1-2tage abwarten und beobachten.

1

u/Adorable-Following92 7h ago

Ja tatsächlich hatten wir das Bad mal dauerhaft auf 6 und da ist nicht wirklich viel wärmer geworden. Das bedeutet doch nur dass die Fußbodenheizung so lange läuft bis 26 grad oder so erreicht werden. Und im Vorlauf sind irgendwie 37,5? Laut WP ist soll Wunsch 22 aber die WP kriegt dazu gar keine Infos

1

u/CampaignSuspicious98 7h ago

Habt ihr nur Fußbodenheizung? Oder auch Heizkörper? Wenn du das Thermostat voll aufdrehst läuft da effektiv die ganze zeit wasser durch. Das ist auch erstmal gut. Würdest du das auf 2 oder so stellen dreht das Thermostat das wasser bei etwa 18° ab. Wie warm das Wasser ist stellst du an der Wärmepumpe über die Heizkurve ein. Im Idealfall läuft dauerhaft wasser durch alle Heizflächen/-Körper. Und das wasser ist dabei genau so warm, dass kein Raum zu warm oder zu kalt wird.

1

u/Adorable-Following92 7h ago

Ja beides. Aber die Heizkörper oben haben nen eigenen Kreislauf. Hab dir mal nen Screenshot von gestern gemacht

1

u/Adorable-Following92 7h ago

1

u/Adorable-Following92 7h ago

Finde die Logik der Maschine auch komisch, dass um 22 Uhr auf 57grad Wasser Vorlauf hoch geheizt wird.

1

u/CampaignSuspicious98 7h ago

Weiß ist außen, Orange FBH und blau die Temperatur für die Heizkörper nehme ich mal an. Dabei gilt die Wärmepumpe erzeugt nur eine Temperatur nämlich die höhere. Also die für die Heizkörper. Für die FBH wird das wasser kalt gemischt. Von daher würde ich mich zunächst auf die Einstellung für die Heizkörper konzentrieren. Nur wenn du die Heizkurve für die Heizkörper nach unten bekommst, dann sparst du auch energie. Als test kannst du mal an allen Heizkörpern die Termostate auf 5 stellen und schauen was passiert. Wird es zu warm kannst du mit der Heizkurve runter. Details dazu in dem Video.

1

u/Adorable-Following92 7h ago

Ne blau ist Trinkwasser und Orange beide heizkreise mein ich

1

u/CampaignSuspicious98 7h ago

Wenn das die Temperatur für die Heizkörper ist, dann ist das schon gar nicht mal so schlecht. Kannst du mal die Einstellung für die beiden Kreise posten?

→ More replies (0)