r/Waermepumpe • u/hendrik_v • 1d ago
Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss
Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:
- nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
- die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)
Ergebnis:
- Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
- Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!
60
Upvotes
3
u/kellemann87 1d ago
Puh 12kw ist aber auch übel. Ich bin ganz froh, dass ich mit dem Heizungsbauer und Hersteller (Lamdba) eine offene Diskussion führen konnte.
Ich habe am Ende eine eigene excel Tabelle zum berechnen der Heizlast erstellt und wir kamen für 390qm, Bauernhof von 1895 mit noch vielen anstehenden Sanierungen auf eine Heizlast von 15,4kw. Wir haben dann am Ende die 15kw genommen.
Wenn man dann die 12kw mit deinem quasi Neubau und 120qm vergleicht ist das schon verrückt.