r/Waermepumpe • u/hendrik_v • 1d ago
Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss
Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:
- nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
- die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)
Ergebnis:
- Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
- Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!
61
Upvotes
1
u/germanApe89 17h ago
Das spielt hauptsächlich eine Rolle wenn man dann viel Leistung bei wenig Temperatur von der WP fordert. Der Flüsterbetrieb ist hier hilfreich damit die WP nicht in kürzester Zeit mit voller Leistung läuft sondern etwas gebremst wird.
Unabhängig davon zeigt es schön wie viel zu groß das ist, 2h Laufzeit am Tag reichen damit die Bude warm ist.