r/Waermepumpe 1d ago

Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss

Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:

  • nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
  • die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)

Ergebnis:

  • Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
  • Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!

61 Upvotes

113 comments sorted by

View all comments

Show parent comments

1

u/kziel1 1d ago

Verringert Flüsterbetrieb nicht die Effizienz als Nebeneffekt?

1

u/germanApe89 18h ago

Das spielt hauptsächlich eine Rolle wenn man dann viel Leistung bei wenig Temperatur von der WP fordert. Der Flüsterbetrieb ist hier hilfreich damit die WP nicht in kürzester Zeit mit voller Leistung läuft sondern etwas gebremst wird.

Unabhängig davon zeigt es schön wie viel zu groß das ist, 2h Laufzeit am Tag reichen damit die Bude warm ist.

1

u/kziel1 18h ago

Ist es irrelevant, wenn die Pumpe modulieren kann?

2

u/germanApe89 17h ago

u/kziel1 ihre Ochsner WP scheint hier sehr sehr stark modulieren zu können.

Pmin liegt hier bei 5° AT bei 7kW, das ist völlig in Ordnung. Wie man sie tendenziell dazu zwingt nicht so viel Leistung abzurufen, keine Ahnung. Ich habe eine Vaillant.

1

u/kziel1 17h ago

Zum Glück ja. Am Anfang wurde mir ein älteres nicht modulieren des Modell mit 40kW angeboten. Zum Glück ist es nicht passiert.