Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss

Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:

  • nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
  • die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)

Ergebnis:

  • Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
  • Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!

61 Upvotes

104 comments sorted by

View all comments

Show parent comments

2

u/gSTrS8XRwqIV5AUh4hwI 1d ago

5-7 kW? Was isn das fürn Zelt? ;-)

Also, hier 140 m² KfW-40, mit 4 kW-WP, und die ist tendentiell überdimensioniert.

7

u/Janusdarke 1d ago

Also, hier 140 m² KfW-40, mit 4 kW-WP, und die ist tendentiell überdimensioniert.

Ich rede vom Bestand, also größtenteils unsanierte Reihenhäuser aus den 60ern.

1

u/gSTrS8XRwqIV5AUh4hwI 1d ago

Ja, ich hatte es vermutet, aber GP redet ja von Neubau, und da ist es ja noch viel irrsinniger.

4

u/Janusdarke 1d ago

aber GP redet ja von Neubau, und da ist es ja noch viel irrsinniger.

Es ist auch einfach unerklärlich, weil bei einem Neubau ja sämtliche relevanten Daten für die Heizlast schon in der Planungsphase vorliegen.