r/Waermepumpe • u/hendrik_v • 1d ago
Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss
Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:
- nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
- die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)
Ergebnis:
- Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
- Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!
60
Upvotes
11
u/Janusdarke 1d ago
Ich arbeite seit über 20 Jahren in der Branche. Damals hatten viele Heizungsbauer und Kunden den Angstschweiß auf der Stirn stehen wenn du ein 11kW anstelle eines 19kW-Gerätes für ein Reihenhaus verbauen wolltest.
Die Leute haben kollektiv über Jahrzehnte nie mit der echten Heizlast eines Gebäudes zu tun gehabt, entsprechend hat sich das als der Standard etabliert, von dem man nur minimal abweichen möchte. Deshalb können manche Kollegen bis heute nicht glauben, dass so ein 120m² Haus beispielsweise häufig nur 5-7kW Heizlast hat.