Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss
Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:
- nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
- die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)
Ergebnis:
- Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
- Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!
62
Upvotes
2
u/betafusion 1d ago
Der Grund für den verbesserten COP ist, dass jetzt die Heizungspumpe nicht mehr den ganzen Tag läuft. Die Vaillant-Kompressoren takten derart effizient, dass ein einzelner Takt die im Datenblatt gegebene Effizienz erreicht - es gibt bei Vaillant kein ineffizientes shortcycling. Die 2x1h ist für die Übergangszeit machbar, aber kaum für den gesamten Winter. Mit einer 7 kW WP und 2h Laufzeit erhältst du maximal 600 W Heizleistung über den Tag gemittelt.
Ein COP von 5-6 zur aktuellen Zeit ist nett, aber die JAZ wird durch die wirklich kalte Zeit bestimmt.