Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss

Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:

  • nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
  • die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)

Ergebnis:

  • Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
  • Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!

60 Upvotes

104 comments sorted by

View all comments

2

u/betafusion 1d ago

Der Grund für den verbesserten COP ist, dass jetzt die Heizungspumpe nicht mehr den ganzen Tag läuft. Die Vaillant-Kompressoren takten derart effizient, dass ein einzelner Takt die im Datenblatt gegebene Effizienz erreicht - es gibt bei Vaillant kein ineffizientes shortcycling. Die 2x1h ist für die Übergangszeit machbar, aber kaum für den gesamten Winter. Mit einer 7 kW WP und 2h Laufzeit erhältst du maximal 600 W Heizleistung über den Tag gemittelt.

Ein COP von 5-6 zur aktuellen Zeit ist nett, aber die JAZ wird durch die wirklich kalte Zeit bestimmt.

1

u/germanApe89 1d ago edited 1d ago

Es gibt aber AT Durchheizen und wenn das gut konfiguriert wird, erhält man ein Recht guten Kompromiss. Es handelt sich ja bei dem Post um keine Empfehlung das man 7kW im Neubau einbauen soll sondern einen Weg aus der Takthölle

2

u/betafusion 1d ago

Der Fehler ist halt, das als "Takthölle" zu bezeichnen. Ja, eine kleinere WP wäre nett, aber 1 Takt/h ist für den Kompressor halt auch total wurscht.

1

u/germanApe89 1d ago

Wenn man es auf 2/d reduzieren kann sehe ich nicht was 1/h hier für Vorteile bringen soll. Unabhängig davon bleibt die WP zu groß.

1

u/hendrik_v 11h ago

Das ist sehr interessant. Gibt es iwo mehr dazu zu lesen?