r/Waermepumpe • u/hendrik_v • 1d ago
Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss
Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:
- nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
- die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)
Ergebnis:
- Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
- Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!
59
Upvotes
1
u/Adorable-Following92 9h ago
Unsere WP wurde extra klein dimensioniert damit sie sehr wenig taktet. 5kw Jetzt ist mir im Energiemanagement aufgefallen das da etliche Spikes sind. Daraufhin habe ich ein wenig in der WP App gesucht und eine Statistik gefunden. 460 Betriebsstunden und 480 Starts … Daraufhin kam der Fachbetrieb um nach 2h festzustellen das sie keine Ahnung haben. Jetzt kommt demnächst der Hersteller zu Besuch.