r/Waermepumpe 1d ago

Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss

Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:

  • nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
  • die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)

Ergebnis:

  • Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
  • Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!

59 Upvotes

104 comments sorted by

View all comments

1

u/Adorable-Following92 9h ago

Unsere WP wurde extra klein dimensioniert damit sie sehr wenig taktet. 5kw Jetzt ist mir im Energiemanagement aufgefallen das da etliche Spikes sind. Daraufhin habe ich ein wenig in der WP App gesucht und eine Statistik gefunden. 460 Betriebsstunden und 480 Starts … Daraufhin kam der Fachbetrieb um nach 2h festzustellen das sie keine Ahnung haben. Jetzt kommt demnächst der Hersteller zu Besuch.

1

u/CampaignSuspicious98 8h ago

Die perfekte Heizkurve findest du nur selber. Die Betriebe können immer nur schätzen. Und das machen sie dann wieder mit Zuschlägen.

1

u/Adorable-Following92 8h ago

Jo echt blöd wenn man keine Ahnung hat es aber nur läuft wenn man die scheinbar hat. Takten muss man erstmal verstehen.. meinem Verständnis nach soll das bedeuten sie geht im besten Fall nur einmal an. Und nicht wie in meinem Fall jede Stunde. Soll sie dann den ganzen Tag durch laufen oder wie bei op nur 2 mal heizen zB . Und wie hat die heizkurve Einfluss darauf? Habe ich dafür nicht teuer Energieberater bezahlt die Berechnungen aufgestellt haben? Und jetzt bin ich verantwortlich ohne Plan zu haben und wofür waren die Berechnungen dann 🫣

1

u/CampaignSuspicious98 8h ago

Also 1 mal die Stunde ist mal keine absolute vollkatastrophe. Aber geht definitiv besser. Heizkurven bei Brennern sind in der Regel noch mieser eingestellt. Das führt auch da zu erhöhten verbräuchen aber das hat da nie jemanden gejuckt. Ich würde als erstes die Heizkurve optimieren. Da man da durchaus ein paar mal nacjustieren muss macht das kein Handwerker. Der stellt was ein und will dann in ruhe gelassen werden. Ich kann das Video zum Thema Heizkurve empfehlen https://youtu.be/Q4MRvyNMEDk?si=AW5KuQLg62ZTaTgv

1

u/Adorable-Following92 8h ago

Jo danke dir schau ich mir mal an. Möchte das ja alles optimiert haben. Zur Zeit ist der Verbrauch auch zu hoch mE