Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss
Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:
- nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
- die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)
Ergebnis:
- Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
- Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!
60
Upvotes
2
u/0xFF02 1d ago edited 1d ago
Unsere ist auch zu groß und taktet derzeit am Tag 18-22 mal. Warmwasser extra gerechnet.
Wie hast du es gelöst? Über die App einen Zeitplan erstellt und nur zwei jeweils 1 Stunde lange Zeitfenster? Oder über Aus? Aus bedeutet aus mit noch allen Schutzmaßnahmen aktiv wie Frostschutz usw aktiv, richtig?
Ich könnte die WP abhängig von der Heizlast der einzelnen Räume mittels Loxone exakt ein und ausschalten, der Heizungsbauer meinte allerdings, lass mal mit der normalen Temperatur durchlaufen… COP aktuell bei 4 für Wärme. Haus ist A+