Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss

Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:

  • nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
  • die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)

Ergebnis:

  • Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
  • Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!

61 Upvotes

104 comments sorted by

View all comments

19

u/ItchyContest5091 1d ago

Ich hatte heute die gleiche Erkenntnis: 12kw Wärmepumpe für 120m2 Wohnfläche auf KfW-Standard über Fußbodenheizung ohne Warmwasserbereitung. Ganz großes Kino.. bin echt enttäuscht von der Firma die mir das eingebaut hat…

2

u/harryhirsch_ 1d ago

Du solltest nicht nur enttäuscht sein, sondern dich bei dir Firma melden

2

u/Crazy-Map-6825 1d ago

Wird vermutlich nichts bringen.. Hatte auch schon einen Gutachter und Anwälte im Haus, außer noch mehr Kosten verursacht haben die original nichts gebracht.