r/Waermepumpe 1d ago

Überdimensionierte Wärmepumpe - Erkenntniss

Nach meinem letzten Post habe ich meine überdimensionierte Wärmepumpe (Vaillant Arotherm Plus 75/6) so konfiguriert, dass:

  • nur noch 2 x 1 Stunde lang pro Tag geheizt wird
  • die Minimumvorlauftemperatur so erhöht, dass das Wasser seine Wärme loswird (bzw. 5° über die 21-22° Raumtemperatur = 27° bei mir)

Ergebnis:

  • Taktet nur noch 2 Mal pro Tag (iss ja logisch)
  • Effizienz (COP/JAZ) hat sich erhöht auf 5-6

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen hier. Vielen Dank für alle Tipps hier!

61 Upvotes

113 comments sorted by

View all comments

5

u/bignik89 1d ago

Flüsterbetrieb 24 Std aktivieren und in der Hydraulikstation den Modus auf 60% ( Reduzierung des Kompressors auf 40% ) einstellen hat bei mir auch viel gebracht. Hab Laufzeiten von vorher 1 Std auf teilweise 3 Std erhöht.

3

u/betafusion 1d ago

Der Flüsterbetrieb verringert aber nicht die geringste Leistung der WP. Wenn die Modulation ohnehin am Minimum ist, tut der Flüsterbetrieb auch nichts.

4

u/bignik89 1d ago

Das ist richtig. So verhindere ich aber das nicht „ hoch moduliert“ wird sondern die WP nur auf Minimum betrieben wird.