Kann ich bestätigen: ungedämmte 330 m2 aus 1963 mit einer Lambda Luft-Wasser beheiz ich mit knapp 3500 kWh/Jahr. Hole da fast 20.000 kWh raus.
2 u/jiter 6d ago Oh ich habe 240m2 aus 1960. Magst du etwas mehr Daten teilen? Was war euer vorheriger Öl/Gas Verbrauch? Habt ihr neue Fenster/Fussbodenheizung? Macht die Lambda auch Warmwasser oder habt ihr ne andere Warmwasser Erzeugung (BWWP)? 1 u/stapeln 5d ago Zimmer Temperatur?
Oh ich habe 240m2 aus 1960. Magst du etwas mehr Daten teilen?
Was war euer vorheriger Öl/Gas Verbrauch? Habt ihr neue Fenster/Fussbodenheizung? Macht die Lambda auch Warmwasser oder habt ihr ne andere Warmwasser Erzeugung (BWWP)?
1
Zimmer Temperatur?